发表于 2015-10-24 17:46:12
|
显示全部楼层
铁道游击队长 发表于 2015-10-24 16:59 
是这样?压降这么厉害吗?那等于说位于变压器近端和远端的用户,电压可能差很多?
铁路规定不是AC380吗? ... 根据GB/T 12325-2008《电能质量供电电压允许偏差》
20kV以下三相电电压偏差为标称电压±7%,220V照明电电压偏差为标称电压+7%~-10%
不是说压降厉害,而是为了保证电压能够达标
现在供电模式都是10kV送电,0.4kV小范围配电。正常情况下位于变压器近端和远端的用户电压相差不多 |
|