海子铁路网

 找回密码
 注册进站

QQ登录

只需一步,快速开始

12
返回列表 发新帖

浅析/聊列车不断电通过分相区技术(地面自动过分相)

[复制链接]
发表于 2016-9-14 19:48:02 | 显示全部楼层
现在高铁或者提速线路都是用关节式电分相而不用传统的分相绝缘器,就是用一段很短的不带电的锚段接触网做为过渡。如果这段接触网两边各通过两个真空断路器和两头的锚段相连就是所谓的地面过分相了。
 楼主| 发表于 2016-9-16 12:52:18 | 显示全部楼层
火车大亨 发表于 2016-9-14 19:48
现在高铁或者提速线路都是用关节式电分相而不用传统的分相绝缘器,就是用一段很短的不带电的锚段接触网做为 ...

对,用锚段接触网可以代替绝缘器,但我觉得没有缓冲区恐怕是不行的,别忘了锚段网跟供电网的间隙,是小于分段绝缘器顶点间距离的,我觉得绝缘可能很成问题
发表于 2016-9-17 08:22:15 | 显示全部楼层
铁道游击队长 发表于 2016-9-16 12:52
对,用锚段接触网可以代替绝缘器,但我觉得没有缓冲区恐怕是不行的,别忘了锚段网跟供电网的间隙,是小于 ...

对分相绝绿本身来讲我觉得锚段关节式电分相从绝缘上讲更好些,主要是分相两端的接触网之间的绝缘是靠它们与不带电的中性段接触网的空气间隙来实现的,不同相位接触网并没有爬电的途径。但分相绝缘器上的绝缘子就有爬电污闪的可能性。
发表于 2016-9-17 08:29:22 | 显示全部楼层
铁道游击队长 发表于 2016-9-16 12:52
对,用锚段接触网可以代替绝缘器,但我觉得没有缓冲区恐怕是不行的,别忘了锚段网跟供电网的间隙,是小于 ...

实际上分相绝缘得串三个用,就是考虑到了绝缘器绝缘体表面受污染的情况,来保证必要的爬距。
 楼主| 发表于 2016-9-17 10:35:24 | 显示全部楼层
火车大亨 发表于 2016-9-17 08:22
对分相绝绿本身来讲我觉得锚段关节式电分相从绝缘上讲更好些,主要是分相两端的接触网之间的绝缘是靠它们 ...

目前的分相绝缘设备,肯定是锚段关节式更理想,这个不存在绝缘问题,因为中性段的感应电势并不大,不足以击穿空气
但如果是地面自动分相,还这么设置我认为很可能有问题,因为在转换工作时,两条导线分别带相差120°的电势,而两线之间仅靠间距很窄的空气做绝缘,我猜肯定是不行的,不过我光说没有用,如果做一做试验应该就清楚了
话说当年西安局弄这个试验,估计是为了青石崖那个分相吧

 楼主| 发表于 2016-9-17 10:41:01 | 显示全部楼层
火车大亨 发表于 2016-9-17 08:29
实际上分相绝缘得串三个用,就是考虑到了绝缘器绝缘体表面受污染的情况,来保证必要的爬距。

实际上不知道您注意没有,机车过分相时,网压表是不会归零的,中性区的导线大概能有个四五千伏的感应电势
包括机车降弓后,网压表也不归零,不过这并不是表坏了,如果接触网断电,立马就归零了
发表于 2016-9-17 10:52:46 | 显示全部楼层
铁道游击队长 发表于 2016-9-17 10:35
目前的分相绝缘设备,肯定是锚段关节式更理想,这个不存在绝缘问题,因为中性段的感应电势并不大,不足以 ...

地面自动过分相系统中,中间过渡段接触网先接通来车方向锚段的电源,待受电弓进入过渡段后立既断开此电源的真空断路器,经稍微延迟后投入连接运行前方电源的真空断路器。中间段接触网是个由带电到断电再带电的过程,只是空气间隙相对固定分相来说比较小,但也足够了。
发表于 2016-9-17 11:10:30 | 显示全部楼层
铁道游击队长 发表于 2016-9-17 10:41
实际上不知道您注意没有,机车过分相时,网压表是不会归零的,中性区的导线大概能有个四五千伏的感应电势 ...

主要是分相中间的过渡段是悬浮的没接地,呵呵
 楼主| 发表于 2016-9-17 11:31:15 | 显示全部楼层
火车大亨 发表于 2016-9-17 10:52
地面自动过分相系统中,中间过渡段接触网先接通来车方向锚段的电源,待受电弓进入过渡段后立既断开此电源 ...

过程是这么个过程,但我很怀疑空气不会被击穿尤其是天气不良时
 楼主| 发表于 2016-9-17 11:31:44 | 显示全部楼层
火车大亨 发表于 2016-9-17 11:10
主要是分相中间的过渡段是悬浮的没接地,呵呵

嗯,接地肯定就是0了,如果两相间隔180°,应该也是0

发表于 2016-9-17 11:51:09 | 显示全部楼层
楼主,更正一下:菱形的是分断绝缘器,分相绝缘是个长长的光杆。
 楼主| 发表于 2016-9-17 12:05:18 | 显示全部楼层
火车大亨 发表于 2016-9-17 11:51
楼主,更正一下:菱形的是分断绝缘器,分相绝缘是个长长的光杆。

我噻,合着您连我的帖子都没看就回了?我还特意强调了分段不是分相
发表于 2016-9-17 20:06:20 | 显示全部楼层
铁道游击队长 发表于 2016-9-17 10:41
实际上不知道您注意没有,机车过分相时,网压表是不会归零的,中性区的导线大概能有个四五千伏的感应电势 ...

好像说过有个谁电网拉闸以后没接地就上去了结果被感应电势给电死了
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册进站

本版积分规则

手机版|小黑屋|Archiver|海子铁路网 ( 京ICP证120035号 京公网安备11010702001036 )

GMT+8, 2024-4-25 16:02

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表