一根线电流怎样流呢?
发表于 2010-1-23 09:07:32 | 显示全部楼层
城市内无轨电车两根线,一火一零。接触网一根线是火线,用大地做零线(接触网-->受电弓-->整流-->电动机-->车轮-->钢轨-->大地)
 楼主| 发表于 2010-1-23 09:17:10 | 显示全部楼层
按照楼上的说法,这高鉄可是“一线一地”。在普通民用电中这可是非常危险的,明令禁止。  电力机车如果与钢轨接触不好,几万伏对地高压电是否就来到车体呀?人可不敢摸了。看来高鉄一定有特殊设计,避免这种情况。

请高人指点。
发表于 2010-1-23 09:41:40 | 显示全部楼层

回复 #3 火车迷编辑部 的帖子

回流线可以直接是大地,但是据说会对周边电视产生影响。比如,一个锉刀,一个电池负极放在矬面上,正极连一条导线,导线的另一头在锉刀表面摩擦,周边的收音机就会受到杂音。
一般的铁路,接触网上还有一条回流线,就是为了解决直接接地的影响(沪宁,沪杭,绝大部分电气化线路都是这样)
为了提高输电容量,在重载,或者高铁线路上,一般采取AT供电,几乎对外界通讯没有影响,也是一种绿色环保:lol
发表于 2010-1-23 10:35:45 | 显示全部楼层
电流传到钢轨后,可以通过钢轨直接传回牵引变电所,也可以再引入回流线,或者是通过AT自耦变压器等装置引回变电所。

钢轨与地面良好接触,高压在接触网上
发表于 2010-1-23 10:58:45 | 显示全部楼层
铁轨上电压有多高?能电死人吗?
发表于 2010-1-23 11:38:34 | 显示全部楼层
原帖由 地下直径线 于 2010-1-23 10:58 发表
铁轨上电压有多高?能电死人吗?

电不死,36V。安全的很。
发表于 2010-1-23 11:47:58 | 显示全部楼层
原帖由 一颗星 于 2010-1-23 11:38 发表

电不死,36V。安全的很。

最好不要冲钢轨撒尿,还是有危害下一代的可能:lol
发表于 2010-1-23 12:06:09 | 显示全部楼层
接触网-->受电弓-->车体-->车轮-->钢轨-->大地
发表于 2010-1-23 23:24:01 | 显示全部楼层
这里有一个认知误区,电气化线路的接触网供电有很多形式,在我国常见有的直供、BT+回流、AT等,不同的方式,电流的走向是不一样的,但是电流肯定都要走一个闭环。
直供方式中,电流的方向是:牵引变电所-供电臂-接触网-受电弓-机车内部-车轮-钢轨-大地-牵引变电所,或者说牵引变电所通过大地完成电流闭环
而BT+回流中,电流不再经过大地,而是:牵引变电所-供电臂-接触网-机车-钢轨-吸流变压器-回流线-牵引变电所,
AT供电就更加复杂:牵引变电所-供电臂-接触网-机车-钢轨-自耦变压器-正馈线-牵引变电所
BT+回流相对直供解决了线路两侧的通信干扰问题;AT相对BT优势在于供电电压升高到55kV/50kV,提高了输送距离,减少了牵引变电所个数。

这些都是我印象上的东西,可能有些东西还需要进一步寻找资料确认
发表于 2010-1-23 23:26:10 | 显示全部楼层
至于电不电得到,要区分电流和电压两个概念,电压是两个电势点之间形成的电势差,有了电势差,进而形成电流,如果没有电势差,无法形成电流
发表于 2010-1-23 23:31:11 | 显示全部楼层
有没有资料与大家共享一下,各位说的太简单!!

谢谢
发表于 2010-1-23 23:48:55 | 显示全部楼层
原帖由 中原之星 于 2010-1-23 23:24 发表
这里有一个认知误区,电气化线路的接触网供电有很多形式,在我国常见有的直供、BT+回流、AT等,不同的方式,电流的走向是不一样的,但是电流肯定都要走一个闭环。
直供方式中,电流的方向是:牵引变电所-供电臂 ...

应该是直供+辅助回流线,不是BT+回流线。BT本身必须有回流线,因为吸流变压器就是把轨道电流吸上回流线的。
BT比AT多一个需要很多分段区绝缘区的缺点,不适合高速。