海子铁路网

 找回密码
 注册进站

QQ登录

只需一步,快速开始

查看: 4045|回复: 12

石家庄铁路部门就漏雨事件致歉

[复制链接]
发表于 2014-9-1 22:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
    8月28日晚,河北石家庄市遭遇强降雨,石家庄新客站二楼候车大厅发生漏雨。昨天,铁路部门就此向广大旅客致歉。

  当晚在现场的网友描述:“除了车站变成水帘洞外,站内的安检机不能使用,电子大屏幕也无法使用,最近的自动换票机不能使用……”昨天上午9时15分,北京铁路局在官方微博上对此事进行通报:8月28日夜间,石家庄地区遭遇特大暴雨冰雹,造成石家庄新客站屋顶短时大量积水并漏雨。漏雨发生后,铁路部门连夜进行清理维护,目前候车环境正在恢复当中。由此给广大旅客带来的不便,铁路部门深表歉意。石家庄火车站官方微博转发前述通报,并称,给大家带来的不便,我们深表歉意。

  据了解,目前,石家庄新客站候车大厅已恢复正常,漏雨的具体原因仍在调查确认中。

       来源:燕赵晚报
发表于 2014-9-2 09:01:35 | 显示全部楼层
可以到上海地铁公司来学习如何应对车站漏雨。
发表于 2014-9-2 20:09:00 来自手机 | 显示全部楼层
要深挖承建企业的偷工减料行为。
发表于 2014-9-3 20:13:10 | 显示全部楼层
漏雨的原因第二天上去检查一下不就知道了吗?多少天了,还是“漏雨的具体原因仍在调查确认中”。还打官腔,可见其不虚心,不认真。另外,石家庄市内下冰雹,但在火车站是否下冰雹了,还该调查哦。
发表于 2014-9-3 22:11:37 | 显示全部楼层
下雨是对建筑质量的最好检验
发表于 2014-9-4 12:44:59 | 显示全部楼层
最后:大事化小,不了了之就完了。
发表于 2014-9-4 15:44:00 | 显示全部楼层
国内建筑漏雨的太多了,民建也挺多的。
发表于 2014-9-10 14:29:18 | 显示全部楼层
其实是设计问题,为了采光和通风,顶棚采用了特殊的结构,但没有测算石家庄遭遇短时强降水的时候经常出现冰雹的情况。结果是暴雨加上冰雹一起来袭,冰雹在屋顶排水沟堆积,雨水水位迅速提高,直至超过排水沟边缘,进入天窗缝隙,然后形成水帘洞。
主要问题归纳为,排水沟只考虑了排水,没有考虑短时间大量固形物堆积对排水的影响,过分相信排水沟排水能力,没有考虑天窗闭合时水压较大会漏水。
发表于 2014-9-10 15:08:49 | 显示全部楼层
南山闲人001 发表于 2014-9-3 20:13
漏雨的原因第二天上去检查一下不就知道了吗?多少天了,还是“漏雨的具体原因仍在调查确认中”。还打官腔, ...

怎么漏的很好找到原因,问题是这个是谁的原因就没那么简单了,涉及面可能比较多,你懂的
发表于 2014-9-11 00:02:07 | 显示全部楼层
设计缺陷还是施工质量问题?建筑的基本功能就是遮风挡雨,哎。。。
发表于 2014-9-11 07:11:12 | 显示全部楼层
不协调好各方利益,恐怕一时找不到远离咯
发表于 2014-9-15 18:58:57 | 显示全部楼层
设计缺陷,天沟和落水管余量小,雨水从顶棚倒灌。我们的厂房经常出现这个问题