今天,春运大幕正式拉开,昨天杭州市特种设备检验研究院的工作人员专门对杭州市城站火车站、城站地铁站的自动扶梯进行了保障性检验,发现的问题也及时进行了整改。
“江干区客运中心、临平,湘湖地铁站、解百,银泰大厦这些地方的电梯,我们都已经检查过了。这次主要检查电梯的维保情况,电梯开关是否正常,各个运行部件的磨损情况。”杭州市特检院副院级调研员虞煜磊说。
检验人员发现城站一楼左边的电梯有问题,“梳齿板开关动作不可靠,当有东西卡进时,电梯不会停止运行。”工作人员说。工作人员随后对这台电梯进行修复。
三分质量、七分维保,说的就是电梯行业。“只要维保工作到位,一般都不会发生电梯事故。”特检院电梯一所副所长孙晓慧说。
随后,杭州市特检院的工作人员又去了城站地铁站进行检验。地铁站的电梯比城战火车站的更“年轻”,是2012年11月安装的。地铁站的电梯运行速度约为0.65米/秒,因为地铁站人流量大,所以电梯速度较快。
经过检查地铁站的电梯各方面都没有问题,就是安全标识不够规范。国家规定的安全标识是四幅图,分别表示照顾儿童、抱紧宠物、紧握扶手、禁止使用非专业手推车。而地铁站的标识有五幅小图,分别表示照顾儿童、靠右站立、小心夹脚、勿运货物、看管宠物。孙晓慧向地铁站工作人员反映这个问题:“你们标识比国家规定得多是好事,我们也很欢迎,但是国家规定也要遵守。”地铁方面表示会进行整改。
来源:北方网
|