关于直流漏电

[复制链接]
发表于 2009-7-15 11:20:52 | |阅读模式
25G型车应急系统采用直流48V供电,请教高手如果正线或者负线漏电应该怎样一一排查?多谢
发表于 2009-7-17 09:59:35 |
分段检查法,比较适合。缺点:相对慢些。优点:准确。
 楼主| 发表于 2009-7-17 10:50:08 |
多谢"沙发",不过还有什么更简洁的办法吗?
发表于 2009-7-19 17:22:01 |
首先应该确定是正漏还是负漏,如果是正漏的话,相对来说比较容易找,主要就是开关里面的线是否与车体内的隔热层或者互线管接触,负线也不是特别麻烦,一般25G型空调车出现48V绝缘不良主要故障点在厕所的光敏开关,地灯内,应急灯的逆变器漏电(有的新逆变器就漏电),边灯插座接线绝缘不良(特别是在湿度大的情况下)这些部位可以重点排查,如果这些部位没有问题的话,就要从配电盘上查找故障原因了,配电盘上查找也比较容易,主要就是看看48V接线有没有接错,没有和别的用电器混接(比如漏电报警),如果还是没有问题的话,就要看48V逆变器有没有问题了,方法很简单,就是把逆变器的板子卸下来,然后用500V级兆欧表测量48V绝缘值,如果不打零,证明这个逆变器有问题,如果还打零,就继续查找刚才查找过的地方,基本上就是这样,当然,特殊情况需特殊对待,有些故障是从厂里就带出来的,我们这里叫胎里坏
 楼主| 发表于 2009-7-20 02:07:29 |
多谢楼上,辛苦哈!
发表于 2009-7-22 23:45:37 |
关键是经验积累,没有捷径,最笨的方法,往往最快。我干车电20年,遇到相同的故障并不多,除非一批车同一设计缺陷。有些东西,只可意会,无法言传。首先要吃透原理图,再要熟悉配线走向,用途。建议你,不管谁遇到故障,不要躲,直接参与进去,看被人怎么找的。找的多了,就越找越快。