铁道游击队长
发表于 2017-8-3 18:10:16
火车大亨 发表于 2017-8-3 12:19 static/image/common/back.gif
采用脉冲列是为了更可靠的触发大功率晶闸管,如果是单脉冲有可靠造成硅片被触发导通的有效面积太小,阴阳 ...
哦,明白了,怕从门级闪出去是吧{:4_104:}这样的话大概晶格就被永久性的破坏了……
铁道游击队长
发表于 2017-8-3 18:12:03
2208402027 发表于 2017-8-3 16:20 static/image/common/back.gif
输电里面有用到串补,就是从电网中获得一部分电能,然后进行调制,再反馈到电网。串补的核心概念就是交-直 ...
之前学到(也是VVVF老师讲的{:4_104:})的是交流异步电机需要无功建立磁场,所以吃无功啊。而您说的这个“串补”,里面不牵扯电机吧……
但是前面同学提到的是交流车的功率因数是高的{:4_104:}
a5mg4n
发表于 2017-8-3 18:45:15
铁道游击队长 发表于 2017-8-3 18:12 static/image/common/back.gif
之前学到(也是VVVF老师讲的)的是交流异步电机需要无功建立磁场,所以吃无功啊。而您说的这个“ ...
直流電網(750V/1500V/3000V等等)直接接逆變器的交流車是很多的
铁道游击队长
发表于 2017-8-3 19:00:32
a5mg4n 发表于 2017-8-3 18:45 static/image/common/back.gif
直流電網(750V/1500V/3000V等等)直接接逆變器的交流車是很多的
这个我知道,但我理解那老兄的意思是,那是一个电网的补偿机制……
2208402027
发表于 2017-8-3 23:15:55
铁道游击队长 发表于 2017-8-3 18:12 static/image/common/back.gif
之前学到(也是VVVF老师讲的)的是交流异步电机需要无功建立磁场,所以吃无功啊。而您说的这个“ ...
对的,串补里面不涉及电机,纯粹的调制电路而已。我只对电网的东西有了解,对电力拖动方面知之甚少。
交流异步电机的励磁,一般使用感应线圈,因此是吃进无功功率。不过我觉得,这个可以通过无功补偿解决。我觉的说交流车功率因数高的原因,可能就是因为进行了补偿吧。
铁道游击队长
发表于 2017-8-4 12:30:20
2208402027 发表于 2017-8-3 23:15 static/image/common/back.gif
对的,串补里面不涉及电机,纯粹的调制电路而已。我只对电网的东西有了解,对电力拖动方面知之甚少。
交流 ...
关于交流电机吃无功这个,我估计不是感应线圈这么简单