Yokohama 发表于 2012-8-15 21:16:57

武广高铁列车遭遇停电 倒行后加速冲过无电区

2012年08月15日14:21长江日报韩玮

昨日下午,武汉的冯女士致电本报爆料称,广州开往武汉的高铁G1160次开出1小时后遭遇停电,停车1小时后开始后退。在乘客逼问下,乘务员解释前方停电,后退的目的是用加速度冲过去,“大家听了后大感惊讶。”冯女士说,她乘坐的这趟高铁于昨日15时从广州出发,16时10分还不到第二站耒阳西就停了,一停就是1小时。因断电,车内无空调,又闷又热,无人出来解释,旅客大为不满。后来高铁开始后退,在几名旅客逼问下,乘务员解释说前方电网停电,准备后退20公里,再用加速度冲过去。“高铁倒着走再冲过去还是首次听说,大家听后大为惊讶。”冯女士说,后退20公里后又停了半小时,随后以250-260公里的时速向前开行。昨日21时记者发稿时,冯女士称已到赤壁北,比正常时间晚了2个多小时。据冯女士透露,车上的饭已卖光,后来每位旅客可凭车票领到一盒方便面。昨晚记者在微博搜索发现,有多名网友反映这一情况。“徐州侉哥”称“倒车了,头一次见。”“四季菠菜”发帖求原因:“武广高铁G1160次半路停车将近一个小时,乘务员说是什么接触网断电,求调查。”记者昨晚致电轨道交通控制与安全国家重点实验室首席教授贾利民。据他介绍,高铁很可能是停在了接触网分相区内,即电气化铁路的无电区间。每隔一段就有分相区,如果恰巧停在这一区间,列车只能靠惯性冲过去。http://www.qq.com/favicon.ico

christsviolet 发表于 2012-8-15 22:37:14

呃,出了问题不小啊,可是就这趟车受影响了吗?

guy 发表于 2012-8-16 08:59:45

武广高铁一列车中途倒行20公里 因发生供电故障

2012年08月16日06:23来源:汉网-长江日报 韩玮
  本报讯(记者韩玮) 昨日,本报报道《武广高铁遭遇停电 倒车20公里加速冲过无电区》见报后,记者经辗转联系,广铁集团于昨晚对此作出相关解释。

  昨晚8时,记者向武汉铁路局提出跟踪采访要求,武铁有关部门表示该车是在广东境内停车,不便作出回复,但表示愿意帮助联系广铁集团。记者一直等到晚11时,才终于经武铁获得了广铁集团约400字的说明。

  广铁集团在回复中承认因供电网设备故障,造成临时停车,表示在确认列车后方处于空闲并安全状态下,反方向运行。不过,列车是排除前方故障后,才往前开行,而非冲过无电区。广铁集团表示,“依靠列车惯性通过无电区段,也是国内外应急处置通用方式。”

  对于网友关心的焦点问题,如究竟退后多远?这种列车倒行现象以前是否有过先例?产生故障的具体原因是什么?广铁集团以“需要层层审核”为由婉拒。当记者提出采访当事列车长的要求时,也遭铁路部门拒绝。

  轨道交通控制与安全国家重点实验室首席教授贾利民表示,高铁倒着开的现象肯定不正常,但也不算非常异常。之所以没电还能倒着开,是因为高铁前后各有一个电弓,称为“双弓”,当前方的弓停电,后方的弓仍有电时,列车是可以反方向行驶的。但记者在稍晚再次联系,希望进一步对焦点问题求解时,对方电话已无法拨通。

  据记者查询以往多家媒体报道发现,武广高铁遭遇停电停车并不少见,为何经常遭遇停电停车?据专业人士解答,列车遇到两个供电线路交接的情况,在铁路术语中称为“过分相”。因为铁路供电线路中采用的是25KV(2.5万伏)单相交流电,在供电中不可能一直由一个供电线路供电,每个供电线路间的交流供电的相位可能会不同,所以在不同供电线路间切换时会有15~20米的无电区间。在无电区间会由车载电源供电。但因为车速较快,切换不及时就会出现断电现象。

  (《长江日报》供稿)

  广铁回复原文

  8月14日16时13分,武广高铁乐昌东至郴州西区段,因供电网设备故障,造成G1160次列车临时停车。铁路部门迅速启动应急预案,技术人员赶赴现场排查原因,并封锁该区段。18时09分,供电网设备故障排除,恢复供电。18时27分,G1160次以160公里时速通过故障点,随后恢复常速运行。

  经铁路技术人员排查,此次故障造成四个供电单元跳闸停电,故障单元处于G1160次列车运行前方的软家屋明洞内,其他三个单元可以迅速合闸恢复供电。铁路部门迅速向G1160次列车所在供电网单元恢复供电(但列车前方故障点此时尚未排除)。随后,在确认列车后方区间处于空闲并安全的状态下,安排司机启用后端驾驶室,拟将G1160次列车退回乐昌东站,准备组织经下行线反方向运行。在这过程中,抢修人员已将前方故障排除,列车无需反方向运行。18时27分,G1160次列车仍按原进路继续往前运行。

  铁路相关专业部门表示,此次故障处理过程并无网友反映的列车加速冲过故障点问题。但是,动车、电力机车采取降弓运行,依靠列车惯性通过无电区段,是国内外电气化铁路应急处置的通用方式之一,可以确保列车安全。

  (《长江日报》供稿)

VINNE 发表于 2012-8-16 11:24:44

这事还真头一次听说,

中原之星 发表于 2012-8-16 13:39:30

实际情况是,前方接触网供电区间故障停电,本车停车,计划退回后方车站,并通过下行线反向行车越过故障区,但退行(实际上是调度命令允许司机启用II端司机室操纵运行)过程中,前方故障区间排除故障,于是变回了正常运行方式

Ganymede 发表于 2012-8-16 14:57:39

运行期间如果需要退行,司机必须进入反方向端的驾驶室操纵,严禁使用换向手柄的退行位

Ayumimy 发表于 2012-8-17 12:25:45

这事儿也是第一次听说。好在2个区间没车。

时间的轨迹 发表于 2012-8-18 20:59:20

第一次听说这种事

自由狼-台风 发表于 2012-8-24 19:19:47

一帮看贴不看完的。

dinus 发表于 2012-8-30 12:51:41

中原之星 发表于 2012-8-16 13:39 static/image/common/back.gif
实际情况是,前方接触网供电区间故障停电,本车停车,计划退回后方车站,并通过下行线反向行车越过故障区, ...

这是真实情况还是你猜的?

中原之星 发表于 2012-8-30 13:52:42

dinus 发表于 2012-8-30 12:51 static/image/common/back.gif
这是真实情况还是你猜的?

真实情况,之后有这个报道啊

gaolonglong 发表于 2012-9-4 18:04:04

还有这样的情况,太难以理解了!个人认为,技术管理都很混乱不过关!

自由狼-台风 发表于 2012-9-5 22:33:53

gaolonglong 发表于 2012-9-4 18:04 static/image/common/back.gif
还有这样的情况,太难以理解了!个人认为,技术管理都很混乱不过关!

帖子看完没?

郑州火车迷 发表于 2012-9-8 21:40:30

到底是过分相还是前方相位没电??????

南局幽魂 发表于 2012-9-12 22:50:02

正常!两个同向的受电弓相距200多米,很有可能当一个在无电区时而另一个在有电区,这样就可以后退了,旅客列车通过分相的时间越短越好,里面设备停止工作的时间也越短,既然要高速通过分相,那就要考虑到加速距离,动车组从0加速到250-260的加速距离大概就是二十多公里。如果是普通的机车停在分相,双弓均无法受电,则需要内燃机车从前部来救援,或者用电力机车从后部来救援,只要到达有电区就可正常运行。