(中华铁道网通讯员 周炳学)2月24日17时55分,随着最后一组“刀闸”咔嚓一声,标志着宁杭客专全线接触网一次性远动送电顺利成功,为即将进行的联调联试奠定了坚实地基础。全线近700条公里接触网线路,20个电力牵引供电所亭,送电时间仅仅用了9个小时左右。
4 a. |! {/ `; b' a% B9 I; P7 x宁杭客专由江苏、浙江省和铁道部三方共同投资兴建。自南京南站至杭州东站全长248.963正线公里,设计速度350公里每小时,是长三角高铁网的骨干通道,开通后,南京杭州间列车运行时间最快的不到一小时。该客专除南京南和杭州东站外,沿线共设9个车站,其中,站前工程分四个标段,站后“四电”集成工程由中国铁建电气化局集团独家承建。
" ?1 S8 g% a7 w接触网与牵引变电所、AT所、分区所、开闭所共同组成电力牵引供电系统,是客专的重要组成部分,其功能是为电力机车提供稳定的动力源,列车运行速度能否达到设计要求,除基础和轨道工程精细程度外,电力牵引供电系统质量、工艺起着非常重要的作用。
6 N/ |3 P# K/ `2 x" A) S; x宁杭客专电力牵引供电系统共设5个牵引变电所、5个分区所、9个AT所、1个AT兼开闭所,分段为全线接触网供电,如果有某一个所亭或某一段接触网线路达不到标准要求,将直接影响到该系统的整体性能,甚至会造成重大行车安全隐患。
j* J- E" }& A6 K中国铁建电气化局集团宁杭客专工程指挥部,自2010年10月正式开工建设以来,大力推行了标准化管理,科学组织,精细施工。采取每道工序先建示范点,经建设、设计、监理、接管单位的专家现场共同评审达标后再展开大面积施工。同时,他们在技术指标控制方面非常严格,将部颁标准提升一级作为内控标准,达不到内控标准的则无条件返工。在日常管控过程中,他们推行了标准化工地季度考核制度和安全质量季度考核制度,以及日常检查当场处罚制度相结合的办法。在标准化工地建设过程中,他们采取了示范点引路,新老示范点同步考核的办法,既推进了新示范点建设质量,又对老示范点进行了良好的保持,最终达到全线达标的目的。在日常检查中,对违规违章作业行为按章当场开具罚单,并在短信平台和内部QQ群中进行通报,有效的激发了参加人员的责任心,提高了精品意识。" q) O" o3 n) x2 _ I: L" L b
有效的管控措施取得了良好的效果。该指挥部在建设单位组织的标准化工地考核中,参评的5个示范点获得了四优一良的好成绩,其优良数占全线总优良数的一半;在上海铁路局组织的标准化评比中,该指挥部先后二次获得“标准化项目部优胜杯”,三个示范点被授予“标准化工地优胜杯”;在2012年—12月份上海铁路局组织的对宁杭高铁进行标准化为期15天评定工作中,接触网工程一举夺得优秀档的高分级。
|
|