近日,本网接到网友举报,称高铁上海至昆明(简称沪昆线)和合肥至福州(简称合福线)有关隧道安装德国哈芬原装槽道——实为国内加工生产,其质量经过检测后发现,疲劳试验、最小拉力及耐火时效等技术指标均不符合铁道部设计院有关此类甲控物资招标书的标准。
记者走访对了沪昆线湖南第四、第五标段,并把从高铁工地现场标段带回的哈芬槽道送往国家钢铁产品质量监督检验中心进行检测,检测结果让人大吃一惊:根据国家钢铁产品质量监督检验中心检测的疲劳试验报告,显示送检的标有HTA52/34的槽道,在最大力28.6KN,最小力15.4KN,频率3HZ时,该槽道10.62万次时出现裂纹,与铁道部设计院设计要求的50万次相差甚远。同时国家钢铁产品质量监督检验中心出具的最小拉力检测报告显示:最小拉力在55KN情况下,槽道高度由原先33.62mm变形为33.71mm,其宽度也由原来的21.99mm变换为21.77mm,以上数据说明产品已发生了变形,最小拉力达不到55KN,完全不满足铁道部设计院设计标准,该物资的最小拉力必须大于55KN的标准要求。
以上检测报告与记者之前拿到手的两份检测报告,不约而同指向了同一个结果。
第一份是由中国铁道科学研究院金属及化学研究所的疲劳检测报告显示,标有哈芬HTA52/34槽道在经过频率3HZ,载荷大小为22±6.6KN的实验方法下,该槽道在321826次时发生裂纹,完全不满足铁道部设计院在设计标准中50万次的标准要求,检测报告说明此槽道疲劳性能完全不合格。
第二份报告为公安部天津国家固定耐火系统和耐火构件质量监督检验中心的有关耐火高温检测报告,报告显示,针对标有哈芬槽道HTA52/34和T型螺栓进行90分钟耐火测试,按照隧道耐火试验RABT升温曲线进行升温,样品通过了“T”形螺栓承载力4KN,耐火试验进行到59分钟时,槽道承载力丧失,从而未达到90分钟要求并认定样品为不合格产品。
据该中心主任彭志华介绍,有关安防的产品都要进行高温耐火检测,如果没有进行检测,在国内某些行业是不能被采用的,不管是国内还是国外有关安防的厂家,都要出具相关检测报告才能被运用。针对高铁这么大的工程,如耐火实验没有达到国内相关标准的产品仍被使用,结果是相当危险的。
据了解,在一份有关该物资的招投标文件中,明确规定在招投标过程中,该槽道必须具备外观尺寸、力学性能、疲劳测试,防腐性能、载流性能、耐火性能等6份检测报告才能作为投标方进行投标。而哈芬并提供上述的6份报告,而是以在德国民用建筑的企业标准来替代检测报告,且在国内未送检并提供检测报告。
一个送检样品不合格、至今没有合格检测报告的德国哈芬,何以能进入中国高铁槽道?记者两次致电德国哈芬北京公司,截止到发稿日,未得到哈芬方面关于检测事项的任何答复。人民网记者 薛杨
分享到: 被媒体指责用国产冒充德国原装、在沪昆线和合福线上使用的槽道多项技术指标经检测不符合铁道部设计院标准的德国哈芬今日正式发表公开声明,对上述指责进行回应。
哈芬(北京)建筑配件销售有限公司(下称“哈芬北京”)在一份声明文件中称,从去年12月至今媒体中所指“中国高铁所用德国哈芬槽道检测不合格,不合格哈芬槽道占据中国市场70%份额,中国哈芬为‘假洋鬼子’”等报道,含有虚假、错误和不完整的信息。
哈芬北京称,哈芬预埋槽道在全球都有着同样的产品质量标准。在中国销售的所有哈芬品牌预埋槽道全部产自德国,并具有“原产地证明”和“质量保证书”作为证明文件。
对于“中国高铁所用德国哈芬槽道检测不合格”的报道,哈芬北京认为文中所称测试是记者在信息未公开情况下的单方面报道,测试过程中没有公开样品来源、样品加工、测试设备、测试程序和测试结果评估等信息。
对报道中,由中国铁道科学研究院金属及化学研究所的疲劳检测报告所显示的,“标有哈芬HTA52/34槽道在经过频率3HZ,载荷大小为22±6.6KN的实验方法下,该槽道在321826次时发生裂纹,完全不满足铁道部设计院在设计标准中50万次的标准要求,检测报告说明此槽道疲劳性能完全不合格。”
哈芬北京认为HTA52/34 200万负载循环,最大负荷为22kN下,负载幅为7kN,是获得德国建筑产品监督管理委员会认可的,而该机构是公正的和受人尊敬的国际权威机构。
在哈芬北京单方面出具的一份来自中国铁道科学研究院金属及化学研究所和一份铁道部产品质量监督检验中心出具的检验报告中,也显示该产品合格。
对于报道中所提到的在天津国家固定耐火系统和耐火构件质量监督检验中心所进行的监测,哈芬北京表示哈芬公司未有任何参与,只有在哈芬公司获得这些实验报告和实验方法的情况下,哈芬公司才能对这些报道进行专业评论。 当中涉及汉奸?:lol