2009-5-14 09:42
dannyconn
接触网电气检测方案
[align=left][align=left][size=3][color=#000000]
[font=宋体][size=10.5pt]电气化铁道中,接触网线路是在力与电的双重作用下工作的,机械故障和电气烧故障构成了接触网故障的主体。由于各种原因,电气化线路已经多次出现吊弦、电联结、接触线、承力索等电气烧伤。因烧伤后不易发现,烧伤部位长期通电运行,最终导致烧伤部分超限,从而引起接触网断线等事故发生。因此,如何防治接触网设备电气烧伤是关系电气化铁路正常运营的一个重要课题。[/size][/font][/color][/size][font=Arial][size=10.5pt]
[size=3][color=#000000] [/color][/size][/size][/font][size=3][color=#000000][font=宋体][size=10.5pt]加强检查和处理[/size][/font]
[font=宋体][size=10.5pt]建立检查与检修相互制约机制,落实状态修中的检查要求,通过检查发现设备缺陷,及时检修处理。可使用超声波检测仪对锚段关节、电联接器等有关部位,利用超声波高频短波的特性,监测电气联接的性能和状态,以便及时发现问题。发生接触网回流线、架空地线被盗后,立即检查清理断线头,以防侵入带电体进行放电。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][/size][/font][/color][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=3][color=#000000]
[font=宋体][size=10.5pt]那目前造成电气烧伤的原因有以下几种,或许在各位实操中还会发现各种烧伤现象,我现在只是将普遍发生的烧伤现象逐一说一下,不对的地方还请各位高工指点。[/size][/font][/color][/size][font=Arial][size=10.5pt]
[size=3][color=#000000] 1[/color][/size][/size][/font][font=宋体][size=10.5pt][size=3][color=#000000]、在电气化设计中,虽对线路牵引运能的增加裕量有所考虑,但随着铁路运输发展,现在牵引运能的增加已超出了裕量。原采用的一些线索因持续载流量偏小而承受不了大电流的长期运行,就发生了电气烧伤。[/color][/size][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]
[size=3][color=#000000] 2[/color][/size][/size][/font][size=3][color=#000000][font=宋体][size=10.5pt]、[/size][/font]
[font=宋体][size=10.5pt]接触网主导电回路由馈电线、隔开、隔开引线、承力索、接触线、电联接器、吸变、吸变引线等组成。各部分间由各种线夹进行连接,使这一回路沿铁路延伸,满足向电力机车供电的需要。主导电回路必须良好,才能保证电流的畅通;若存有缺陷,将引起局部载流过大、零部件分流严重,从而烧伤接触网设备。[/size][/font][/color][/size][font=Arial][size=10.5pt]
[size=3][color=#000000] 3[/color][/size][/size][/font][font=宋体][size=10.5pt][size=3][color=#000000]、电气联接部分因连接不良或长时间运行松动等原因引起的电、化学腐蚀,造成主导电回路的截面(或当量截面积)不足,电气连接阻抗加大,从而导流不畅,烧伤接触网设备。如:将承力索纳入了电联接器电气导流的一部分;电联接线夹大小槽装反;线夹内有杂物;设备线夹间非面面接触等等。[/color][/size][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]
[size=3][color=#000000] 4[/color][/size][/size][/font][font=宋体][size=10.5pt][size=3][color=#000000]、站场中的接触网结构比较复杂,在进行电气连接时,由于种种原因造成主导电回路不闭合、主导电通道迂回,引起分流严重而烧伤接触网零部件。[/color][/size][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]
[size=3][color=#000000] 5[/color][/size][/size][/font][font=宋体][size=10.5pt][size=3][color=#000000]、设计的接触网结构中某些不应有电流通过的地方,而由于某些条件的巧合通过了全部或部分牵引电流。由于这些地方没有保证牵引电流(或其分流)通过的必要的电气连接,所以烧伤了接触网设备。[/color][/size][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]
[size=3][color=#000000] 6[/color][/size][/size][/font][font=宋体][size=10.5pt][size=3][color=#000000]、立体交叉的线索、线索与支持装置间,由于线路阻抗的不同而形成电压差,在风力、温度变化、振动等因素的作用下,它们之间的距离不够,造成放电现象,放电电弧烧伤了接触网设备。[/color][/size][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]
[size=3][color=#000000] 7[/color][/size][/size][/font][font=宋体][size=10.5pt][size=3][color=#000000]、两端属同相而不同馈线供电的绝缘锚段关节、分段绝缘器,因供电臂的阻抗不同而形成电压差,当电力机车通过受电弓短接两供电臂瞬间,在短接点处产生电弧,造成设备的烧伤。[/color][/size][/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]
[size=3][color=#000000] 8[/color][/size][/size][/font][size=3][color=#000000][font=宋体][size=10.5pt]、然而在施工时未严格执行有关标准,导致电联接器的结线不正确、线夹安装不标准。现行的检修规程中对电气联接的电气标准没有量化指标,使得供电部门在具体检修时[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]“[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]无章可循[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]”[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]。对电气联接缺乏行之有效的检测方法和手段,在具体检修中多是做些外观上的检查。工区存在[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]“[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]涂油[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]”[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]的认识误区。为防止设备检修质量验收时扣分,检修人员在平时检修时对接触网设备抹涂大量的黄油,致使设备的内部电气烧伤缺陷不能及时地被发现。如:为防止电联接散股扣分,在电联接表面抹涂上一层厚厚的黄油。对设备的巡视特别是夜巡工作执行不力。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][/size][/font][/color][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=3][color=#000000]
[font=宋体][size=10.5pt]在这里我想像各位高工推荐一款手持超声波巡检产品,依靠超声波的原理用耳听眼睛看,方便清楚高效的了解接触网[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]“[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]健康[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]”[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]状况。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][/size][/font][/color][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=3][color=#000000]
[font=宋体][size=10.5pt]方便:手持,经过简单培训即可上手操作,操作界面不复杂,检测数据可直接存储在[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]400MB[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]的[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]SD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]卡上,一人便可完成工区的检测。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][/size][/font][/color][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=3][color=#000000]
[font=宋体][size=10.5pt]清楚:带上耳机就可以听到声音,电晕、电弧、不正常放电都可以听到,有无问题一听便知。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt]LCD[/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]直接显示数据,问题部位一目了然。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][/size][/font][/color][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=3][color=#000000]
[font=宋体][size=10.5pt]高效:不需要点对点费时费力去检测,超声波接收器对检测区域一扫(扇形)就可以听到可疑声音,快速检测,对症监测。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][/size][/font][/color][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=3][color=#000000][font=宋体][size=10.5pt]电烧伤造成的后果是非常严重的,我只想通过推荐这款产品为各位提供一种方便的巡检产品,因为你们确实太辛苦了。[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt][/size][/font][/color][/size][/align][/align][align=left][align=left][size=3][color=#000000]
[font=宋体][size=10.5pt]李轩[/size][/font][font=Arial][size=10.5pt] 0755-23938044 13008828258 Email:dannyconn@126.com [/size][/font][font=宋体][size=10.5pt]如果有兴趣了解的朋友可以电话或邮件方式与我联系。[/size][/font][/color][/size][font=Arial][size=10.5pt][/size][/font][/align][/align]